questa è l’etichetta sul refri, credo che meglio di questa indicazione non ci possa essereAllegato 50115
Visualizzazione Stampabile
questa è l’etichetta sul refri, credo che meglio di questa indicazione non ci possa essereAllegato 50115
Cosa intendi con limite massimo di lavoro? Flusso, pressione o tempo di accensione? Leggevo che le accensioni rovinano il compressore mentre il lavoro continuo no, poi io ci capisco poco e non saprei se la macchina a livello di componentistica è dimensionata per lavorare a inserzione totale, ma per il tipo di azienda che è teco e per i prezzi del nuovo speravo di sì.
Comunque la mia vasca è un cubo da 60 anche se probabilmente illuminato con hqi, quindi immagino che il refri tr20 sia sovradimensionato, anche se dovrà farcela senza condizionatore con 28/29 gradi in stanza, cosa dici?
Di base vorrei fare una cosa il più possibile pulita, con meno tubi, pompe e cavi possibile… A patto che funzioni bene ovviamente.[/QUOTE]
considerando che l'acqua deve passare intorno ad un radiatore in alluminio chiamato evaporatore con pareti molto fini eviterei portate d'acqua molto superiori, che rischiano di avere una pressione di esercizio superiore vista anche la necessità di ridurre la sezione dei tubi per entrare nel refrigeratore.
per quanto riguarda le accensioni che rovinano il compressore è vero, ma bisogna fare una precisazione importante. per accensioni si intendono quelle ravvicinate, non accensioni di un'ora. un pò come il motore dell'auto, se lo usi un'ora è un conto, se lo accendi e spegni 10 volte al minuto presto presenterà il conto.
quindi in conclusione ti direi che la cosa migliore è usarlo con pompa come da dati targa (o deviazione dalla risalita con rubinetto per gestire la quantità contando in quanto tempo esce un litro per avvicinarsi ai 400 effettivi in un ora).
se userai una portata superiore rischi di danneggiarlo oppure, se ti va bene, di far funzionare per piu tempo il refri a causa del minor tempo in cui l'acqua resta a contatto con l'evaporatore dato dalla maggior portata.
se invece userai una pompa più piccola il rischio è che potresti avere continue accensioni e spegnimenti dovuti al maggior tempo in cui l'acqua rimane a contatto con conseguente temperatura in uscita molto bassa che spegnerebbe il refri, per poi ripartire subito dopo perchè in entrata invece è molto piu alta.
se vuoi una cosa più pulita possibile metti una pompa con tubi dedicati che toglierai completamente in inverno, oppure deviazione sulla risalita fissa con rubinetto per parzializzare il flusso e chiudere in inverno quando smonterai il refri
Benon :-8
Allegato 50117
Non sanno nemmeno loro emoticon-cartoon-022
Comunque grazie mille per le dritte!
In che senso radiatore di alluminio?!?!
C’è alluminio a contatto con l’acqua salata?
ho sbagliato, titanio
Ah ottimo!
Allora discorso manutenzione : io l'ho avuto sia sempre collegato ( spegni il refri e ci passa solo l'acqua oppure lo lasci acceso e lo usi come riscaldatore ) che staccato.
Io l'avevo vicino al mobile esternamente, non potevo fare altro, pompa da lt.1000lt/h al 50% così non andava al massimo, ho avuto bisogno di 4 mt. Di tubo , 2mt. In entrata e 2 in uscita. Delta temp.1°. Temperatura max 27,5 ( con vasca sps ) poi si accendeva e scendeva di 1°e si spegneva. Abbinamento con condizionatore per gli abitanti dell'appartamento. Si accendeva 2,3 vole al giorno per pochi minuti.
- - - Aggiornato - - -
Ho avuto entrambi,mai avuto,problemi di metalli pesanti....se l'acqua gira troppo velocemente, si raffredda la sump e poco la vasca
Alla fine se tanto in casa devo accendere il climatizzatore in estate, a maggior ragione se ho il refrigeratore che contribuisce a riscaldare ulteriormente la stanza, tanto vale mantenere fresca la stanza appunto con il climatizzatore dell'appartamento.
Ne giovo sia che l'acquario, anche in termini di consumi elettrici.
Parere personale chiaramente.