dopo aver fatto 450535405 prove per vedere cosa mi facesse inalzare così tanto la bolletta mensile ho trovato il colpevole...! Essì è propio lui...
è in una stanza con 21/22 gradi a volte anche 23 non capisco perchè lo vedo sempre acceso , ho messo come valore dell'acqua 23 Gradi(tramite un mini termostato)....
te l'ho già detto...con quella temperatura in stanza non è possibile che viaggi h24!
cerchiamo di venirne a capo una volta per tutte.
come termostato usi stc 1000?
la sonda dove la tieni?
Da quanti w è il riscaldatore e quani litri è la vasca.
Quanto tempo ha il riscaldatore?
L'stc lo hai montato correttamente?
Studiando s'impara!
Non e' che hai settato il termostato in freddo invece che in caldo
Hanno la doppia funzione i termostati digitali
Se e' in freddo e setti 24 arriva a 24 e stacca e riattacca quando la temperatura sale tanto quanto il delta T impostato
I caldo fa il contrario attacca quando la temperatura scende quanto il delta T impostato
So che e' banale ma se in stanza hai una temperatura vicina a quella che hai impostato e' facile confondersi
Si...ma aumenterebbe la T in vasca e a quanto pare rimane acceso ma la T non sale...quindi è per questo che credo che ci siano i collegamenti fatti male o il riscaldatore sia rotto.
Studiando s'impara!