con l'isteresi a 0,1 l'elettrovalvola dovrebbe scattare a 6,5 e spegnersi a 6,60 bisogna vedere però la velocità di variazione del ph all'interno del reattore
Una domanda ho impostato la sonda a 6.60 con isteresi a 0,10 a sto punto EV a che valore deve scattare?
Ha 6.70? O ha 6.61? Listerasi di 0,10 a che valore corrisponde? Perché forse è qua che sbaglio...
con l'isteresi a 0,1 l'elettrovalvola dovrebbe scattare a 6,5 e spegnersi a 6,60 bisogna vedere però la velocità di variazione del ph all'interno del reattore
Allora sale fino a 6.65 e scende a 6.60... Quindi più o meno ci siamo...
Ma scusate un altra domanda... Quando vado ad aprire app devo rimanere sulla connessione di casa dopo una volta dentro per visualizzare la schermata iniziale devo impostare sulla rete dell'app lo fa anche a voi? Secondo me ho saltato una procedura...
per salire sale fino a quando consuma la co2 residua (comunque penso poco) non è a doppio effetto non potendo ridurre il ph ma solo aumentarlo con l'immissione della co2..per il resto non so risponderti perchè non conosco il GHL, comunque ti consiglio di vedere come si comporta con l'isteresi a 0,1 è importante che l'elettrovalvola non attacchi e stacchi troppo velocemente altrimenti prima o poi si rompe.
Ultima modifica di billykid591; 18-05-2021 alle 15:33
se imposti 6,60 con isteresi 0,10 la EV chiude a 6,50 e apre a 6,70...
Gatti Maine Coon (www.lifecoon.it)
Gatti Maine Coon (www.lifecoon.it)
OK imposto 0,20
- - - Aggiornato - - -
Mauri ma anche a te escono due connessioni?
Screenshot_20210518_182616.jpg
Gatti Maine Coon (www.lifecoon.it)
Connect With Us